witam wgrałem najnowszy soft ustawiłem wifi, diody, przycisk, na przekaźniku mam ustawioną czasówkę na 360sec. i zauważyłem że w domoticzu nie aktualizuje się status stanu przekaźnika po wyłączeniu po tych 360sek.
i jeszcze mam problem z komendami z domoticza w momencie wpisaniu w domoticzu komendy na on http://192.168.3.25/?device=relay&name=klatka1&command=on i na off http://192.168.3.25/?device=relay&name=klatka1&command=off
wyłącznik wariuje
Ustaw http://192.168.3.25/?device=relay&name=klatka1& command=on&source=domoticz
http://192.168.3.25/?device=relay&name=klatka1& command=off&source=domoticz
dzięki działa
a co ta dodatkowa komenda robi
Mówiąc najprościej zwraca info do domoticza o stanie przełącznika czyli zapobiega tworzeniu się pętli ON/OFF, którą miałeś i umożliwia aktualizację stanu gdy zmienisz stan ręcznym przyciskiem , lub tak jak Ty czasówką.
jeszcze jedną rzecz zauważyłem że przełącznik ma strasznie długi czas reakcji przy naciśnięciu po kilku minutowym nie używaniu ale po rf jest ok czym to może być spowodowane