Witam,
Nie mogę sobie poradzić z ustawieniem do końca Sonoffa TH10, aby sterować przekaźnikiem z Domoticza.
Wgrałem AFE T2, czujnik temperatury i wilgoci działa.
Sterowanie przyciskiem fizycznym działa, mało tego sterowanie poprzez HTTP z przeglądarki działa.
(przykładowa komenda: http://192.168.141.115/?device=relay&name=switch&command=on)
Domoticz poprawnie pokazuje stan przekaźnika na ikonce.
Jak tylko wkleję linki włącz akcję i wyłącz akcję (przy edycji przełącznika w Domoticzu) zaczynają się problemy.
Włączanie działa, przy próbie wyłączenia przekaźnik zaczyna mrugać. Macie pomysł co jest?
(Domoticz z gotowego obrazu z tego forum)
Podkreślam że komenda wpisana w przeglądarkę daje poprawny efekt.
Ratuję się resetując przełącznik fizycznie i usuwając włącz i wyłącz akcję z Domoticza, wraca wtedy do normy.
dla ON
http://192.168.141.115/?device=relay&name=switch&command=on&source=domoticz
dla OFF
http://192.168.141.115/?device=relay&name=switch&command=off&source=domoticz
Wielkie dzięki za ekspresową pomoc. Działa!