Witam wszystkich.
Mam problem z TimerSet, choć wydaje mi się że wcześniej działało to bez problemu ale przestało, albo coś namieszałem.
problem taki że lampy nie gasną, celowo jest teraz 3sek bo walcze z tym już dłuższą chwile.
Prosił bym o zerknięcie na moje wypociny (jestem w tym całkowicie zielony jeśli chodzi o SW)
On [IN1#State]=0 do //Lampy MCPGPIO,9,1 //start TimerSet,2,3 //timer 1 endon
On [IN1#State]=1 do TimerSet,2,0 //timer 1 set to halt, used to stop before the timer ends! MCPGPIO,9,0 //stop MCPGPIO,1,1 //set gpio endon
On Rules#Timer=1 do MCPGPIO,9,0 //stop MCPGPIO,1,1 //set gpio Endon
a to jest w logu
1511266: MCP : Port=1 State=0 Output value=0 1511306: EVENT: IN1#State=0 1511322: ACT : MCPGPIO,9,1 1511326: MCP : port#9: set to 1 1511328: ACT : TimerSet,2,3 1511346: MCP : Port=9 State=1 Output value=1 1511380: EVENT: O1#State=1 1514352: EVENT: Rules#Timer=2,1
znalazłem, głupi błąd
Rules#Timer=2
tak powinno byc