Powiadomienia
Wyczyść wszystko

UWAGAStrona oraz Forum Smart'ny Dom nie będzie dostępne 23 Grudnia 2024 ze względu na przenoszenie serwisu na mocniejszą maszynę.

W tym czasie polecam poświęcenie swojego czasu na pomoc partnerowi w przygotowaniu udanych Świąt 😉

Za niedogodności z góry przepraszam, admin

Kontakt

AFE Firmware [Rozwiązany] AFE Firmware T0 2.0.0 Beta

40 Wpisów
5 Użytkownicy
2 Reactions
5,037 Wyświetleń
adrian
Wpisów: 4039
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
Autor tematu
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

@isom, dzięki, rzeczywiście był problem ze stałym IP. Poprawiłem

Nie znalazłem problemu z domoticz. Testowałem Sonoff 4CH z 4 przekaźnikami i przciskami. Wszystko mi chodziło

  • Wersja T0/T4 2.0.0 Beta 3
  • Poprawione:
    • Łączenie sie po stałym IP
    • Jeśli była skonfigurowana dioda systemowa to nie świeciła się przy łaczeniu się do WiFi i MQTT Brokera

 

Do tej pory przetestowałem

  • konfigurowanie urządzenia
  • przekaźniki z Domoticz, MQTT oraz po HTTP
  • przyciski z Domoticz, MQTT oraz po HTTP
  • wejście Analogowe z Domoticz

Do przetestowania mam

  • wejście analogowe i integracja po MQTT oraz po HTTP
  • ogólna stabilność

Testuje na Sonoff 4CH z ESP8285 oraz ESP8266-12e

isom
Wpisów: 5190
 isom
Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
(@isom)
Szef wszystkich szefów
Dołączył: 7 lat temu

Dzięki @adrian teraz konfig stałego IP działa ładnie i to jest ok , skoro testowałeś na sonoff 4ch to ja też wgrałem do swojego 4ch pro , gpio mają identycznie, w domoticz przekaźniki działają ok , stan przycisków  przy monostabilnych aktualizuje się po pierwszym użyciu i już taki zostaje , natomiast przy bistabilnych działa ale odwrotnie niż przekaźniki , dodatkowo przy bistabilnych jest problem z 3 i 4 kanałem GPIO 14 i 10 , jak załączysz kanał to po około 7-20 sek przekaźnik się na chwilę wyłącza, przy GPIO 10 (3) wystepuje to rzadziej ale też. Na razie tyle zdążyłem  sprawdzić

1 Reply
adrian
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Dołączył: 11 lat temu

Szefu
Wpisów: 4039
Dodane przez: isom

... 4ch pro , gpio mają identycznie, w domoticz przekaźniki działają ok , stan przycisków  przy monostabilnych aktualizuje się po pierwszym użyciu i już taki zostaje , natomiast przy bistabilnych działa ale odwrotnie niż przekaźniki , dodatkowo przy bistabilnych jest problem z 3 i 4 kanałem GPIO 14 i 10 , jak załączysz kanał to po około 7-20 sek przekaźnik się na chwilę wyłącza, przy GPIO 10 (3) wystepuje to rzadziej ale też. Na razie tyle zdążyłem  sprawdzić

czesc @isom - potwierdzam tylko - to co doświadczyłeś tutaj to na 4CH Pro - nie testowałeś na 4CH lub lub na 4CH nie doświadczyłeś tych problmów?

Pytam, bo testuje to co napisałeś na 4CH i nie moge odtworzyć problemu. Wyciągnę zaraz 4 CH Pro - mam jakiś chyba nigdy nie używany

adrian
Wpisów: 4039
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
Autor tematu
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

@isom - ciekawe z tymi bi-stabilnymi - zobacze u mnie.

zauwazylem u mnie ze dzisiaj w nocy 6 razy rozlaczyl mi sie 4ch na połaczeniu po stałym IP - analizuję teraz na DHCP - czy będzie to samo

Wpisów: 12
(@pawelelkomtel)
Bywalec
Dołączył: 6 lat temu

W jaki sposób wygląda obsługa wejścia analogowego ? Czy istnieje możliwość pomiaru 4...20 mA ?

lukas121
Wpisów: 543
Zasłużony dla Forum Donator 2K19
(@lukas121)
Ekspert
Dołączył: 7 lat temu

Wejście analogowe mierzy napięcie w przedziale 0-1V a nie prąd.

1 Reply
(@pawelelkomtel)
Dołączył: 6 lat temu

Bywalec
Wpisów: 12

Pomiar tego napięcia mogę dokonywać obojętnie z ,którego gpio w sonoff basic ?

Strona 3 / 6
Udostępnij: