Wczoraj sie zle czulem i tego nie zrobilem.

Bylem ciekawy z tym czujnikiem deszcu jak to bedzie przy zmianie dnia o 24:00 godzinie

utworzylem nowe urzadzenie w domoticzu zwane DESZCZ

oczywiscie po http (narazie)

Oto wyniki:

wysylajac co jakis czas przez przedladarke przez 24 godz

http://192.........:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=189&nvalue=0&svalue=000;00

skupialem sie na drugim parametrze :counter, czyli ostatnie dwie cyfry

w czasie kiedy nic nie wysylalem na grafiku nic o tych godzinach nie jest zaznaczone.

A wysylalem  za kazdym razem podwyzszajac drugi parametr (counter) o 1

tak sie ma wykres

3F98EDDB 958D 4B5D 9B0A 64248AB039A5

 
 
co zauwazylem :
 
od wczoraj miej wiecej o polnocy zaczelem wysylac
z koncowka 1
parametr rate na nim sie nie skupialem i wysylalem ten parametr losowo ,prosze na niego nie patrzec.
Na wykresie pokazane jest po 24-tej  trzy godziny gdzie wysylalem co jakis czas podwyzszajac ostatni parametr o jeden.W niektorych godzinach kilka razy wysylalem podwyzszajac za kazdym razem o jeden.
 
Potem spalem i pracowalem
 
O kolo 22 zaczelem znow wysylac, az
Przed 24 wyslalem ostatni parametr 19
 
Prosze sie skupic zebyscie zrozumieli
 
Jezeli dodacie caly dzien (mi to lepiej dodawac bo jak najade myszka w domoticzu na wykresie to pokazuje sie napis ile jest w slupku , zdiecie tego nie daje.
To okazuje sie ze caly dzien to 18mm
Dlatego nie 19 jak wyslalem ostatni parametr 19 bo jak zaczynalem wysylac jeden to pokazywalo mi ze napadalo zero
dlaczego?
Pozniej to zrozumiecie i to wytlumacze
 
ok
 
To bylo przed 24 wyslane
 
po 24 wyslalem
 
I co sie stalo?
Domoticz pokazal mi to:
 
 
                                  1 nie 20
 
FAB2C85A 3393 45CC A089 12B9A68B37D4
 
 
 
 
Czyli Adrian choc wyslalem
z parametrem koncowka 20
to domoticz po 24 pokazal w zaczynajacym sie dniu ze napadalo ZERO
 
Co to znaczy ?
 
chyba nie potrzeba zegara w afe.
 
To samo mialo miejsce jak zaczynalem wczoraj.
Wyslalem za pierwszym razem jeden a pokazalo zero.
 
ok
teraz wysle to
jest
 
                               2
6DE76110 0C9C 40E3 B636 A78FD431F964
 
 
Co dalej ?
Nie mam pojecia.
 
I sobie mysle ze co ?         Afe w nieskonczonosc ma podnosic ten parametr?
 
wysle to jeszce raz 21
nic sie nie zmienilo
 
wysle
Jest godz 1:50
pokazalo
minus 19
        o kurde
 
 
 
 
5CB964FF 0700 441F 96ED BC70EEC96014
 
wysylam jeszce raz
 
i pokazalo
 
21
 
wiec wyslalem
 
 
i jest
                        0 zero
 
 
dlaczego ?
Nie wiem.
 
Bede w kolejne dni dalej obserwowal
 
 
 
Wpisów: 489
Donator 2K20 Zasłużony dla Forum, Donator 2K19
(@krzysztofch)
Ekspert
Dołączył: 7 lat temu

Od jakiegos czasu po mqtt 

 

7E4E8135 5E06 409C B9D2 2DA3A10CD05F
0178E0A3 83DA 4ADD 82FB 18AD8710302A
 
a
po
http nie chcialo rysowac wykresu 
isom
Wpisów: 5190
 isom
Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
(@isom)
Szef wszystkich szefów
Dołączył: 7 lat temu

@krzysztofch po http soft działa jak wersja B3 więc źle . @adrian o tym pisał . Widzę że się zdecydowałeś na mqtt i to dobry ruch. Teraz tylko trzeba poczekać na wersję, która nie zgubi danych po zaniku zasilania i możesz się cieszyć stacją pogodową 

adrian
Wpisów: 4039
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
Autor tematu
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

Wersja z

  • zapisywaniem do pamięci ESP ostatnich wartości z czujnika deszczu
  • odtwarzanie z pamięci ESP ostatnich wartości z czujnika deszczu po resecie, przywróceniu zasilania
  • wysyłanie licznika deszczu do Domoticz: HTTP i MQTT

AFE Firmwre T6 2.3.0 Beta 7


Zapomniałem wczoraj dodać, konieczne jest (może być) zresetowanie urządzenia do wartości domyślnych AFE - po to aby utworzyć nową strukturę do przechowywania danych - jeszcze nie zrobiłem mechanizmu do aktualizacji z poprzedniej wersji 

isom
Wpisów: 5190
 isom
Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
(@isom)
Szef wszystkich szefów
Dołączył: 7 lat temu

@adrian Dla mnie jest ok . 