MQTT i iECS Gate Controller v2

2 Wpisów
2 Użytkownicy
0 Reactions
1,025 Wyświetleń
Wpisów: 4
Autor tematu
(@lupum)
Bywalec
Dołączył: 4 lata temu

Witam, 

Proszę o pomoc w konfiguracji mqtt da HA.

  1. Czy istnieje możliwość odczytania LWT po restarcie HA np. po wysłaniu payload "announce"? Czy to właściwy kierunek?
  2. Za pomocą jakiego komunikatu można zrestartować urządzenie? Stan brany odczytuję brama1/cmd  i "get".
  3. Czy sterowanie bramą powinno odbyć się przez komunikat np. brama1/cmd i "toggle" czy w inny sposób?
1 Reply
adrian
Wpisów: 4038
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu
  • Ad1 W aktualnej wersji będzie ciężko dostać LWT ponownie po restarcie HA, ale mam już to zrobione i przygotowane do wdrożenia w kolejnej wersji - spodziewaj się przy następnej aktualizacji, ale nie wcześniej niż za 2 miesiące
  • Nie ma teraz resetu urządzenia z wykorzystaniem MQTT (bo zakładam, że o to pytasz) Tutaj znajdziesz wszystkie tematy  + wiadomości MQTT (powinno być tak 90% aktualne)
  • Ad3. Tak, temat który masz zdefiniowany w konfiguracji bramy w AFE + wiadomość: toggle - wtedy przekaźnik jest włączany na X milisekund i automatycznie wyłączany

pzdr.

Odpowiedz