UWAGA: Strona oraz Forum Smart'ny Dom nie będzie dostępne 23 Grudnia 2024 ze względu na przenoszenie serwisu na mocniejszą maszynę.
W tym czasie polecam poświęcenie swojego czasu na pomoc partnerowi w przygotowaniu udanych Świąt 😉
Za niedogodności z góry przepraszam, admin
Witam
Posiadam u siebie w sieci miernik poboru energii elektrycznej własny projekt z foftem ESPeasy .
Odczyty przesyłam do HA i odczytuję w 3 encjach
Konfiguracja
sensor: - name: "Faza-1" state_topic: "Miernik-Mocy-ESP/Faza-1/F1" unit_of_measurement: "Wh"
I tu wszystko jest oki sensor identyfikuje sie w HA encją
sensor.faza_1
Chciał bym odczyty z wszystkich 3 faz przesłać do dashboard Energia, wyczytałem że trzeba stworzyć w configuration.yaml wpis:
customize: !include customize.yaml
potem dodać plik customize.yaml a w pliku wklepać :
sensor.faza_1: device_class: "energy"
Ale to nie działa i nawet nie mogę zrestartować HA więc coś jest nie tak .
Normalnie do sensora możesz dopisać linijkę device_class , czyli :
sensor: - name: "Faza-1" state_topic: "Miernik-Mocy-ESP/Faza-1/F1" unit_of_measurement: "Wh" device_class: energy state_class: measurement
Bardzo dziękuję pokazały się tylko wywala jeszcze błąd odnośnie braku danych "last_reset" a mają klasę stanu "measurement"
ok , measuremnt to może dla takich rzeczy jak napięcie albo prąd .... Spróbuj z state_class total_increasing
albo total
.
total_increasing działa, piszą w instrukcji że do tego typu będzie oki