Czy ktoś przerabiał podłączenie modułu KM200 (seria 11) do HA?
Robię wszystko zgodnie z instrukcją:
(Configuration of an IVT Device For devices like Bosch CS7001i, Buderus KM50, KM100 or KM200 please select IVT)
i po wpisaniu IP modułu oraz spisaniu z jego naklejki loginu i hasła moduł nie chce się zainicjować.
Wszystko wygląda tak jakby HA nie mógł się zalogować/dostać do KM200 po sieci lokalnej.
Dodam, iż po wpisaniu IP modułu w przeglądarkę nie ma możliwości wpisania hasła i loginu i zalogowania się do modułu lokalnie.
Z kolei regulator pokojowy RC310 w swoich ustawieniach pokazuje IP urządzenia z dziwną adresacją: 194.151.194.135 - mimo iż router przydzielił modułowi adres sieli lokalnej: 192.168.1.7.
Nie wpisuj - w haśle. Wydrukowane hasło 7Eq4-jClm-TLAl-fbT6 należy wpisać jako 7Eq4jClmTLAlfbT6.
/
UWAGA: Zgłaszano problemy z hasłami dłuższymi niż 8 liter i hasłami zawierającymi znaki specjalne. Jeśli integracja nie działa, sprawdź hasło.
Zostały spełniane te warunki
Upewnij się, że adres IP urządzenia (192.168.1.7) jest poprawny. Spróbuj pingować ten adres
Dobra poradziłem sobie z tym problemem...
Tutaj rozwiązanie dla potomnych 😆 :
https://community.home-assistant.io/t/buderus-web-gateway-km200-support/25432/82