mam grubszy problem mianowicie:
Po resecie routera i podłączeniu się sonof SV z firmware afe bramna się otwiera lub zamyka ( zmienia stan na przeciwny) nie mogę sobie z tym poradzić, może ktoś coś podowie.
Moja konfiguracja bramy:
group:
Garage Door:
name: brama
icon: mdi:garage
entities:
- cover.brama_wjazdowa
zones:
name: Zones
entities:
- binary_sensor.floorplan
cover:
- platform: mqtt
name: "brama wjazdowa"
state_topic: "/brama/gate/state"
command_topic: "/brama/gate/cmd"
payload_open: "toggle"
payload_close: "toggle"
payload_stop: "toggle"
state_open: "open"
state_closed: "closed"
optimistic: false
retain: false
binary_sensor:
- platform: mqtt
name: "Brama otwarta"
state_topic: "/brama/gate/state"
payload_on: "open"
payload_off: "partiallyOpen"
- platform: mqtt
name: "Brama zamknięta"
state_topic: "/brama/gate/state"
payload_on: "closed"
payload_off: "partiallyOpen"
podeślij wszystkie screenshoty gdzie konfigurujesz MQTT Temat w AFE lub napisz jakie masz tematy
- Konfiguracja MQTT Brokera Temat LWT
- Konfiguracje przycisków MQTT Temat
- Konfiguracje przekaźników MQTT Temat
- Konfiguracje bram MQTT Temat
- Konfiguracje czujników magnetycznych MQTT Temat
Nazwa urządzenia: gate
Temat LWT: /brama/
Przycisk sterowanie Brama/drzwi G1
Temat MQTT sterujący bramą/drzwiami : /brama/gate
Temat MQTT do monitorowania stanu przycisku: /brama/przycisk
Temat MQTT do monitorowania kontaktronu /brama/c1
Temat MQTT do monitorowania kontaktronu /brama/c2
sugestia usun ten na razie
Temat MQTT do monitorowania stanu przycisku: /brama/przycisk
i zobacz co bedzie sie działo
Nadal to samo niestety. Wywaliłem przycisk w ogóle i usunąłem temat po zapisaniu ustawień brama w górę pojechała. Dodam że to jest sonoff SV chyba zamówię od kolegi ten sterownik
@na spam zostaw tylko to w configuration.yaml
cover:
- platform: mqtt
name: "brama wjazdowa"
state_topic: "/brama/gate/state"
command_topic: "/brama/gate/cmd"
payload_open: "toggle"
payload_close: "toggle"
payload_stop: "toggle"
state_open: "open"
state_closed: "closed"
optimistic: false
retain: false
resztę czujników brama zamknieta, otwarta usuń
Tak samo w konfiguracji afe wystarczy temat sterowania bramą.
Niestety nadal to samo. Restart sonoffa a brama w górę.
Lukas nabył bym ze 2 sterowniki od Ciebie jeden brama ( garaż) drugi brama furtka, masz na stanie ?
EDIT: poprawiłem nicka wreszcie jest jak u ludzi 😀
Jaką wersję afe t5 masz ?
T5 2.2.0 wcześniej była 2.0.1 podpięte do home assistanta.
2.0.1 chodził Ci dobrze?
Na początku tak potem zgłupiało, dlatego zrobiłem upgrade do 2.2.0
Problem rozwiązany. Pobrałem MQTT Explorer i skasowałem w nim retain, mosquito musiał się jakiejś głupoty nauczyć. Pomimo wpisu w pliku retain: false.
Jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwość zmiany wysyłania automatem co np. 1 minutę statusu bramy ?
tak retain jest problem, ale miałeś właśnie false w pliku, który załączyłeś.
- co do 1min to nie będzie czegoś takiego w AFE - zrób sobie jakąś regułę w HA, która będzie co 1min wysyłała do MQTT Brokera message "get" na MQTT temat: /brama/gate/cmd
w odpowiedzi dostaniesz status bramy
Kolejna ciekawostka google home hub i home assistant stan bramy otwarty na rysunku a brama zamknięta, i odwrotnie.... Cóż trzeba tak zostawić a retain kasować rytmicznie