Witajcie,
Przebrnąłem przez budowę swojego domu, czas najwyższy zabrać się za automatykę. Elektryk na moją prośbę rozprowadził kilometry skrętki po domu, m. in. do puszek ze sterownikami rolet zewnętrznych, wszystko zbiega się w mojej domowej serwerowni.
Chcę rozpocząć od automatyzacji rolet. Obecnie są sterowane przełącznikami dzwonkowymi, dedykowanymi do rolet (Berker).
Mój pomysł to:
- podpięcie pod przyciski trzech żył skrętki (wspólna na wejściu, osobne na wyjściu i odczytywać stan na RaspberryPi.
- do skrętki na innych żyłach podpiąć przekaźnik sterujący roletami i sterować nim z Raspberry.
I tego drugiego punktu dotyczy mój problem. Albo czegoś nie zauważam, albo na rynku nie ma dostepnych dopuszkowych sterowników rolet BEZ WIFI, sterowanych DC?
Czy ma ktoś pomysł jak to rozwiązać?
znam chyba tylko jeden:
https://ropam.com.pl/wsparcie/product/srol-s-modul-roletowy/
- podpięcie pod przyciski trzech żył skrętki (wspólna na wejściu, osobne na wyjściu i odczytywać stan na RaspberryPi.
to nie jest dobry pomysł, przełącznik podaje fazę.
to nie jest dobry pomysł, przełącznik podaje fazę.
Nie poda, jeśli będzie podłączony w ten sposób:
Sterownik który zaproponowałeś wydaje się spełniać moje wymagania, dzięki
Ale w ten sposób nie będziesz mógł nawet lokalnie sterować roletami , jeśli coś się z tym RPI stanie....
Masz sterowanie centralne w tym sterowniku i to powinno być ok niezależnie.
znam chyba tylko jeden:
https://ropam.com.pl/wsparcie/product/srol-s-modul-roletowy/
- podpięcie pod przyciski trzech żył skrętki (wspólna na wejściu, osobne na wyjściu i odczytywać stan na RaspberryPi.
to nie jest dobry pomysł, przełącznik podaje fazę.
Na pewno w F&F STR-3P można podawać/sterować neutralnym (Sam takich dawno temu szukałem,żeby można było sterować centralnie ,kiedy rolety są zasilane z różnych faz , więc centralne zasterowanie jedną fazą mogłoby się źle skończyć).
Jakby co to mam z 10szt takich zdemontowanych ( bo sam wymieniłem na Shelly 2) , mogę oddać za piwo 🙂
@michaltobolewski ale sobie życie komplikujesz. @mig41 dobrze Ci napisał.
Lokalnie zostaw, sterowanie wykorzystaj do podłączenia Maliny jak Ci wygodnie. Ja wolę jakiś tani moduł podłączyć zamiast bezpośrednio do maliny to raz, dwa potrzebujesz tyle kanałów ile rolet. Chyba, że robisz tylko jedną gupę - wszystkie.
@pawell32 biorę różne opcje pod uwagę. W mojej wersji jestem w stanie reagować na różne rodzaje interakcji z przyciskami. Np pojedyncze zamyka konkretną roletę, dwukrotne szybkie zamyka wszystkie rolety w pomieszczeniu / strefie. Jeśli wykorzystam lokalne sterowanie danego sterownika, żeby wykonać coś bardziej skomplikowanego muszę robić to przez jakiś interfejs, np www albo aplikację.
Mam w domu 21 rolet, po kilka w danym pomieszczeniu i dotąd zamykanie wszystkich w strefie wymaga trochę zabawy. O ilość kanałów się nie obawiam, mam kilka płytek Ryanteck RTk.GPIO po 28 kanałów każdy.
@michaltobolewski nie bardzo rozumiem. Dla mnie sterowanie lokalne to podstawa, zawsze biorę pod uwagę pozostałych użytkowników.
Co do podziału na strefy, jak przewody z każdej puszki są wyprowadzone do rozdzielni to jaka będzie konfiguracja to już twoja fantazja. Mam klientów, którzy chcieli tylko zamykanie / otwieranie wszystkich, a są tacy co mają podzielone na strefy. Gotowy moduł z przekaźnikami, to tego flow i po sprawie. Czy zrobisz dodatkowe przyciski fizyczne, czy tylko przez apkę / www czy jakkolwiek. Zawsze kiedy domownik podejdzie do okna i naciśnie to uruchomi roletę. A jak wybije 22:00 i jest pora spać to zamkną się wszystkie 😊
Mając 21 rolet, nigdy bym ich nie podłączył do GPIO Raspberry. Raz, że te GPIO nie mają nawet najprostszych zabezpieczeń i byle wyładowanie może spowodować uszkodzenie całości. Przecież tych przewodów nie brakuje, przy takiej ilości. Dwa uszkodzenie czy zawieszenie tej malinki to koniec obsługi wszystkich rolet. Trzy, nawet niewielkie zakłócenia na takiej ilości przewodów mogą spowodować nieprzewidziane stany na tych GPIO. Trzeba pamiętać, że te piny zostały wyprowadzone przez producenta bardziej do zabawy- edukacji, a nie do produkcyjnych zastosowań, z taką ilością okablowania.
I na koniec, pomieszanie zasilania 12V z sygnałami w jednej skrętce, jeszcze bardziej zwiększa możliwość powstania zakłóceń.
Mam wrażenie że dalej gdzieś się rozmijamy ze zrozumieniem mojego problemu lub sytuacji i odbiegamy trochę.
Przewodów zasilających nie mam niestety pociągniętych do rozdzielnicy. Przewody z silników kończą się w puszkach przy oknach. Do każdej z dych puszek mam natomiast pociągnięte skrętki, które schodzą się w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Bez dodatkowej warstwy "smart" nie ma możliwości połączenia rolet w strefy ani sterowania jakkolwiek inaczej niż lokalnie.
Jeśli zostawię podłączone sterowanie lokalne w SROL-S, a malinę do sterowania centralnego - w jaki sposób mogę uzyskać poniższe akcje:
- Podwójne naciśnięcie przycisku na przy dowolnej rolecie powoduje zamknięcie wszystkich rolet w strefie/pomieszczeniu
- Pojedyncze naciśnięcie przycisku przy danej rolecie wysteruje tylko ją w zadanym przyciskiem kierunku
- Zamykanie automatyczne w zależności od godziny lub nasłonecznienia
- Sterowanie dowolną roletą z poziomy HA/Domoticz
Wydaje mi się że nie mam innej opcji niż:
- Podwójny przełącznik dzwonkowy podłączony skrętką do rPi, bez podłączania do niego fazy - dzięki temu mogę na GPIO odczytywać zdarzenia takie jak:
- Pojedyncze wciśnięcie przycisku dół/góra
- Podwójne wciśnięcie przycisku dół/góra
- Przytrzymanie przycisku
- ...
- Podłączenie SROL-S do rPi tylko przez skrętkę do sterowania centralnego, bez lokalnych wyprowadzeń. I sterowanie z poziomu rPi w zależności od zaimplementowanej logiki.
Prosty przykład z mojego przypadku - mam kuchnię, jadalnię i salon w jednym dużym pomieszczeniu, w salonie ekran ukryty w suficie. Chcąc przełączyć scenę w tryb kinowy, naciskam dwukrotnie przycisk zamknięcia rolet najbliżej kanapy. HA/Domoticz zamyka wszystkie rolety w części salonowej, włącza projektor i wysuwa ekran.
Innym razem, naciskając dwukrotnie przycisk "dół" w kuchni, zamykają się wszystkie rolety w kuchni.
Naciskając przycisk tylko raz przy dowolnej rolecie, steruję z HA/Domoticz tylko daną roletą.
Mając hybrydę sterowania lokalnego i centralnego w przypadku SROL-S, naciskając dwukrotnie, pierwsze naciśnięcie uruchomi roletę, drugie ją zatrzyma. IMHO sprowadzenie sterowania do centralnego gromadzenia zdarzeń i reagowanie na nie centralnie jest mniej skomplikowane. Zwłaszcza że z perspektywy typowego użytkownika dalej można sterować "lokalnie" poprzez pojedyncze naciskanie przycisku. Uszkodzenie maliny i brak możliwości sterowania owszem, jest pewnym ryzykiem do przeanalizowania aczkolwiek świat IT daje narzędzia pozwalające to ryzyko zmitygować - Docker, Kubernetes.
@isom Przyznaję, że pojęcie rPi w tym konkretnym przypadku jest uproszczeniem z mojej strony. Mam szafę rack w której czeka również docelowa maszyna serwerowa z matrycą GPIO na szynie DIN. Sam sprzęt jednak raczej jest sprawą drugorzędną. Mam fabrycznie zamontowane drzwi z silnikiem elektrycznym i zgodnie z zaleceniami producenta skrętką idzie 24V / 1 A + sygnały z czytnika linii papilarnych w pochwycie i wciąż to działa na gwarancji.
Prosty przykład z mojego przypadku - mam kuchnię, jadalnię i salon w jednym dużym pomieszczeniu, w salonie ekran ukryty w suficie. Chcąc przełączyć scenę w tryb kinowy, naciskam dwukrotnie przycisk zamknięcia rolet najbliżej kanapy. HA/Domoticz zamyka wszystkie rolety w części salonowej, włącza projektor i wysuwa ekran.
Równie dobrze można wywołać taką scenę właczajac projektor, dla mnie jest to nawet bardziej logiczne, bo nikt przez przypadek ( gość) nie uruchomi mi sceny "tryb kinowy " 🙂 . Mając HA czy Domoticz nie widzę problemu, zeby dowolnie sterować strefami czy pojedynczą roletą.
Ja np steruję na podstawie produkcji z PV , kiedy jest bardzo duża, to wiadomo, że ostro świeci słonce i warto zasłonić te od południa, mam shelly 2,5 i robię co chcę
- Podwójne naciśnięcie przycisku na przy dowolnej rolecie powoduje zamknięcie wszystkich rolet w strefie/pomieszczeniu
nie
- Pojedyncze naciśnięcie przycisku przy danej rolecie wysteruje tylko ją w zadanym przyciskiem kierunku
tak
- Zamykanie automatyczne w zależności od godziny lub nasłonecznienia
tak
- Sterowanie dowolną roletą z poziomy HA/Domoticz
tak. I cała reszta jak sobie wymyslisz. Co do pierwszego punktu - bezprzewodowy przełącznik scen. Na resztę @isom ci odpowiedział.
- nie wiem nadal dlaczego tak zależy ci na podłączaniu wszystkiego bezpośrednio do maliny...