Witam serdecznie,
poszukuję od pewnego czasu rozwiązania które pozwoli podłączyć Shelly z bramą NICE oraz Videomofonem. Mam pomysł jak sterować bramą, niestety problem jest z maksymalnymi prądami, dołączam 3 rysunki kontrolne (rys. 3) wideodomofon (rys. 2) i połączenie Shelly (rys. 1) niestety maksymalny prąd, który może tam płynąć, wynosi 150-200 mA, czy możecie mi powiedzieć, jakie będzie rozwiązanie dla tego problemu. Dodam jeszcze że shelly 1 potrzebuje więcej niż 500 mA. Będę bardzo wdzięczny za wasze wskazówki. W załączeniu 3 pliki.
Chcesz sterować bramą przez wideodomofon ?
Tak - gdyż już nią steruję. W związku z tym że Shelly nie ma geolokalizacji stwierdziłem że zrobię to przez chmurę i WI-FI ale jako dodatkową opcję - czyli jak wjeżdżam na swoją ulicę wciskam przycisk otwierania / zamykania bramy i następuje dziaanie. Jestem w domu korzystam z wideodomofonu.
@zuziaka osobiście podłączałem Shelly1 do wyjść sterowników z wydajnością 250mA i wszystko z powodzeniem działa , ale skoro Allterco takie info podało to nie masz wyjścia. Musisz dołożyć zasilacz 12V 1A do zasilenia tego modułu i pamiętaj o przestawieniu zworki na 12V
Też o tym myślałem - ale nadal pozostaje problem że przez V1 może pójść ponad 500mA a on jest ograniczony do 150mA.
Podłącz do V1 transoptor z tranzystorem i po problemie , w sieci znajdziesz schematów bez liku , a jak nie znajdziesz to napisz
Nie sprawdzałem ile dokładnie pobiera shelly, samo esp od 100 do 120ma w czasie nadawania a z przekaźnikiem i cała resztą zmieścisz się w 150mA.
@zuziaka schemat schematem, pomierzyłem pobór prądu na zasilaniu shelly 1 i na SW do masy przy 24V DC . Nie dziwię się że przy wydajności 250 mA ten moduł może spokojnie działać pobór na zasilaniu modułu średni 30mA - chwilowy 90mA, a prąd płynący w układzie SW -Masa trzeba mierzyć w mikro Amperach. Nie będę wstawiał schematów bo nie chcę wprowadzać w błąd innych użytkowników.
Twoje wyjście z monitora wideo ma wyjście do 150 mA więc bez dodatkowych elementów można podłączyć do SW Shelly.
To bardzo dobra informacja - dzięki. Mam jeszcze dwa pytania:
1) czy zatem mogę skorzystać z zasilacza który jest dostępny na dodatkowe peryferia ze sterownika bramy NICE (piny 17-18, 24VAC, max 150mA)?
2) jeżeli nie czy pozostać przy zasilaczu 24V DC 1A czy przejść na 12V DC 1A ?
@zuziaka powtarzam moduł w czasie pracy średnio pobiera ze źródła zasilania 30mA , natomiast w chwili łączenia się do wifi lub przełączania przekaźnika ten prąd na chwilę wzrasta do max 90 mA , oczywiście przy napięciu 24V . Wniosek z tego taki że spokojnie wydajność 150mA jest nawet z zapasem . Dla pewności odpowiedz na pierwsze pytanie brzmi tak
Bardzo dziękuję za pomoc 🙂