Cześć, domyślny "Refresh" danych z Fatek do OH jest 60 sekund
- Ustawiłem na razie 5sek, natomiast chciałbym nie mieć większego niż 1sek i tutaj się zastanawiam, czy za częsty nie będzie miał negatywnego wpływu na sieć LAN? (fatek podłączony przez LAN)
Macie jakieś doświadczenia?
Witaj,
Mogę Ci powiedzieć jak jest w przypadku PLC GE RX3i bo to jest serce mojego domu , obsługuje: kominek,cały węzeł cieplny, solary, główne zasilania oraz gniazda, pozostałe "wodotryski" bezpośrednio z OH . PLC komunikuje się po Modbus TCP/IP i nie ma mowy o takim opóźnieniu (wtyczka OH) , do prawdy nie sprawdzałem po logach ale to dla tego że opóźnienie jest niezauważalne i uznałem to za pewnik przez 2 lata jeszcze nic się nie zwiesiło ( a cały czas coś zmieniam) . Oczywiście z poziomu OH mogę sterować PLC . Mogę powiedzieć że czasami jest problem z OH , bynajmniej tak miałem ostatnio że nie chciały mi się odświeżać dane, ale to był problem (cache) OH - z racji że mam go zainstalowanego jako Docker na Qnap nie mogłem z konsoli go wyczyścić- musiałem brutalnie usunąć katalogi i zrestartować OH.
Na sieć LAN (jak patrze na switch) wszystko jest ok . Wszystko mam w jednej sieci i naprawdę ładnie pracuje.
Ja, jako refresh ustawione mam cały czas domyślnie 1000 i jest ok - mowa o OH bo nie wiem gdzie masz ustawione odświeżanie/odpytywanie, niemniej jednak 60 to masakra !! nigdzie jeszcze się z takimi czasami nie spotkałem, 5 sek lepiej ale 1 ładniejsza 🙂
Nie wiem co PLC ma robić w twoim projekcie bo każdy sobie duma rożne rozwiązania, ja do końca OH nie ufam 🙂 i dla tego sterownikiem głównym jest PLC (zboczenie zawodowe co do bezpieczeństwa- ciśnienia i temperatury w układach mam spore, przy układzie zamkniętym CO nie mogłem ryzykować) jak na razie sprawuję się bez zarzutu.