Cześć , czy ktoś mógłby polecić jakieś elektrozawory do inteligentnego domu, chodzi o zakrecanie wody etc.?
Za mało danych.
Jak często przewidujesz zmianę stanu zaworu?
Jaką masz średnicę obecnego zaworu?
Czy masz dużo miejsca w okolicy zaworu?
Czy chcesz podmienić obecny (np. z braku miejsca), czy dołożyć kolejny za obecnym?
Czy instalacja miejska, czy ze studni (ciśnienie)?
Jaką przewidujesz procedurę na wypadek braku prądu?
Zawór 3/4" zimna woda miejska (reduktor zamontowany) i jeden na 3/4" na gorącą (C.O.) też by się przydał. Wszędzie jest miejsce i dostęp. Zmiana statusu jak wyjeżdżam z domu na dłużej (1x na tydzień lub dwa), a przy CO to dosyć często. Na wypadek braku prądu możliwość manualnego sterowania jakimś imbusem. Raczej wchodzi w grę wymiana zaworów.
Wejdź w dział EspEasy i tam masz zawór prezentowany przeze mnie. Zawór bez ingerencji w obecną instalację. Wykorzystuje położenie tzw rączki.