NodeMCU v3 ile możn...
 
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

NodeMCU v3 ile można max podłączyć ?

2 Wpisów
2 Użytkownicy
2 Reactions
1,403 Wyświetleń
(@muchac35)
Wpisów: 490
Ekspert
Autor tematu
 

Otrzymałem z Chin NodeMCU v3 i moje pytanie mając wgrane ESP Easy ile można max podłączyć czujników krańcowych (kontaktronów)? Chodzi mi które GPIO mogę wykorzystać bo wg opisu wyprowadzone są 0,1,2,3,4,5,9,10,12,13,14,15,16

 
Dodane : 18/01/2020 11:30 pm
(@krzysztofch)
Wpisów: 489
Ekspert Donator 2K20 Zasłużony dla Forum, Donator 2K19
 

gpio:

   0 nie moze byc podlaczone do low podczas uruchamiania wejdzie w stan programowania

      1 nie uruchomi sie jesli podlaczysz low  jest stan wysoki  na moment przy uruchamianiu, potem mozesz

      2 musi byc hight przy uruchamianiu inaczej nie uruchomi sie,potem mozesz jak chcesz

      3 stan wysoki na moment przy uruchamianiu, mozesz

     4 mozesz

     5 mozesz

     6-11 tych nie uzywamy, nie sa rekomendowane, sa  do programowania chipa

    12 mozesz

    13 mozesz

    14 mozesz

   15 Low musi byc przy uruchamianiu,

   16 tego bym nie uzywal uzywany do wybudzania z deep sleep,moga byc problemy.

 
Dodane : 19/01/2020 1:54 am
muchac35 and isom reacted