Powiadomienia
Wyczyść wszystko

[Rozwiązany] AFE 1.0.1 T0 Sonoff S20

13 Wpisów
3 Użytkownicy
1 Reactions
3,088 Wyświetleń
Wpisów: 21
Autor tematu
(@g_michal-lewecki)
Praktykant
Dołączył: 8 lat temu

Zauważyłem problem z konfiguracją. Po wgraniu oprogramowania i poprawnym skonfigurowaniu WiFi i MQTT nie można podłączyć się do panelu konfiguracyjnego poprzez WiFi (przycisk na 6s (dioda zielona mruga co 1s) + wpisanie w przegladarkę IP modułu = brak odpowiedzi). Moduł widoczny jest na liście urządzeń routera. Po wysłaniu komendy mqtt dioda zielona błyska, ale stan przekaźnika nie zmienia się. Przekaźnik działa poprawnie na przycisk.

Przejście w tryb access pointa uruchamia sieć AFE-device na ok 1min. Po tym czasie automatycznie łączy się do routera (połączenie wcześniej skonfigurowane) i przerywa połączenie z panel konfiguracyjnym.

Mam inny moduł na AFE 0.8 i brak takich zachowań.

12 Odpowiedzi
adrian
Wpisów: 4035
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

tryb konfiguracji jest gdy dioda mruga szybko 2x na sekundę, mruganie 1x sekundę to jest łączenie się do WiFi i / lub MQTT Brokera

  • czy po 6s przycisk: mruganiu co sekundę, a później przechodzi w mruganie 2x na sekundę?
Wpisów: 21
Autor tematu
(@g_michal-lewecki)
Praktykant
Dołączył: 8 lat temu

Opiszę dokładnie zachowanie modułu:

Po załączeniu zasilania mruga dioda co 1s. Łaczy się moduł do WiFi. Po kilku sekundach dioda przestaje mrugać. Urządzenie widać na liście routera.

Przycisk <6s,10s) dioda mruga wolno (co 1s) a po chwili (ok 6s) przełącza się na szybkie mruganie. Wpisanie adresu w przeglądarkę -> brak odpowiedzi. Przytrzymanie przycisku ok 6s powoduje powrót do trybu pracy

Przycisk powyżej 10s -> dioda miga co 1s, a po 5s szybko. Pojawia się sieć AFE. Stan ten trwa ok 15s. Można się podłączyć do panelu konfiguracji, ale po upływie 15s urządzenie samoczynnie wraca do trybu pracy po WiFi. Rozłącza sieć AFE i podłącza się do routera.

Co mógłbym jeszcze przetestować? Czy na porcie szeregowym coś zobaczę? Jakiś log?

1 Reply
adrian
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Dołączył: 11 lat temu

Szefu
Wpisów: 4035

cześć, usunąłem logowanie stanu do serial

adres IP, który wpisujesz po 6s to ten, który widzisz z routera? Ping działa pod ten adres IP?

To co spróbowałbym zrobić

- jak wejdziesz w tryb access point to spróbuj przywrócić ustawienia 15sek powinno wystarczyć. To skasuje jeszcze raz pamięć i będziesz musiał go ponownie skonfigurować. Jeśli nie pomoże to

  • wgrałby firmware w SPI_MODE: DOUT lub QIO w zależności, który robiłeś
  • wgrałbym wersje ESP8285 w SPI_MODE: DOUT

daj znać

Wpisów: 21
Autor tematu
(@g_michal-lewecki)
Praktykant
Dołączył: 8 lat temu

Adres, który wpisuje to ten z listy urządzeń routera.

Wyczyszczenie konfiguracji nic nie pomogło. Po podaniu danych WiFi połączył się i bez zmian zachowanie.

Wgrałem też soft na ESP8285 i działa identycznie.

W żadnym przypadku nie działa pingowanie modułu. Czy odpowiedzi na ping są załączone tylko w konkretnym trybie? Mój sonoff basic na AFE 0.8 tez nie odpowiada na ping.

update: Spróbowałem wgrać soft we wszystkich trybach SPI. Tylko dla DOUT urzadzenie działa i rozgłasza swoją sieć.

adrian
Wpisów: 4035
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

każdy mój sonoff odpowiada na ping'a

- czy ten z T0 po tych mruganiach 1sek nie mruga ponownie po 1 minucie?

 

Strona 1 / 2
Udostępnij: