Powiadomienia
Wyczyść wszystko

AFE Firmware T6 [Rozwiązany] BH1750 błędne wartości od wersji 2.5.1

10 Wpisów
2 Użytkownicy
2 Reactions
1,139 Wyświetleń
Wpisów: 603
Autor tematu
(@steel_rat)
Ekspert
Dołączył: 5 lat temu

@Adrian możesz zajrzeć jeszcze do kodu dla stacji pogodowej. Wygląda na to, że nowe sterowniki do czujnika temperatury powodują problem z czujnikiem światła. Znaczy się jak raz wyskoczyło mi o 12 ponad 4000 lux to się nie wyczyściło do póki nie zresetowałem stacji(A była już noc). Teraz poświeciłem sobie latarką na czujnik i pokazał mi wartość około 2900 ale nie chciała się zmniejszyć do 0 jak przestałem świecić. Wróciłem do 2.3.1 i tu jest ok. W 2.5.1 było tak jak w 2.5.2 ale myślałem, że czujnik się uszkodził..

 

9 Odpowiedzi
1 Reply
adrian
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Dołączył: 11 lat temu

Szefu
Wpisów: 4033

@steel_rat w 2.5.1 zaktualizowałem do najnowszych bibliotek obsługujących BH1750 - oczywiście sprawdzę (ale w weekend dopiero)

dzięki że dajesz znać

Wpisów: 603
Autor tematu
(@steel_rat)
Ekspert
Dołączył: 5 lat temu

Czujnik światła przez cały dzień wczorajszy i dzisiejszy pokazywał 0 lux. Chociaż było jasno. Że mam nową stację to myślałem, że to problem z czujnikiem. Teraz widzę, że jednak nie.

1 Reply
adrian
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Dołączył: 11 lat temu

Szefu
Wpisów: 4033
Wpisów: 603
Autor tematu
(@steel_rat)
Ekspert
Dołączył: 5 lat temu

Tak.

Wpisów: 603
Autor tematu
(@steel_rat)
Ekspert
Dołączył: 5 lat temu

Jakieś postępy?

1 Reply
adrian
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Dołączył: 11 lat temu

Szefu
Wpisów: 4033
Wpisów: 603
Autor tematu
(@steel_rat)
Ekspert
Dołączył: 5 lat temu

Po wstępnym teście latarką wygląda że jest dobrze i wartości się zmieniają. Jutro w dzień się wszystko potwierdzi.