W ustawieniach dla czujnika pyłów jak się zmieni IDX dla IDX WHO PM25 to zmienia się wartość IDX dla IDX WHO PM10 na taką samą. Dzieje się tak w momencie naciśnięcia przycisku "zapisz". Chyba tak nie powinno być? Firmware AFE T6 2.5.1 v2.1 z 4MB.

7 Odpowiedzi
adrian
Wpisów: 4033
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

Dzięki @steel_rat - wygląda na defekt - poprawię w weekend. 

adrian
Wpisów: 4033
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

@steel_rat 

  • poprawka jest dostępna do ściągnięcia: AFE Firmware T6 2.5.2
  • na priv leci kod do AFE Pro za zgłoszenie

Pozdrawiam, adrian

Wpisów: 603
Autor tematu
(@steel_rat)
Ekspert
Dołączył: 5 lat temu

Ok. Poprawka przeszła. Testuje i wygląda ok. Pole się zapisuje. Tylko zauważyłem ciekawostkę w tej wersji. Przestał być czujnik wybudzany. Dokładnie jak częstotliwość odczytów ustawie na np. 120s wybudzenie na 60s. Pomiar wygląda tak PM10=1 pm25=0. Jak ustawie wybudzenie na 0 to pomiar jest normalny czyli na teraz 50. W poprzedniej wersji wartości pyłków miałem bardzo wysoki nawet 1013 i 1000.

adrian
Wpisów: 4033
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

Ten czujnik nie lubi jak GPIO do których jest podłączony pójdą do niskiego stanu na chwile, może tak się dziać przy restarcie urządzenia.

Odłącz ESP od zasilania i włącz ponownie.

1000 to bardzo dużo, za dużo, w domu, czy na zewnątrz jest?