Powiadomienia
Wyczyść wszystko

[Rozwiązany] "Samoistne" otwieranie bramy

23 Wpisów
5 Użytkownicy
2 Reactions
6,892 Wyświetleń
Wpisów: 10
Autor tematu
(@vangass)
Bywalec
Dołączył: 5 lat temu

Cześć,

Zakupiłem sterownik bramy v2 w sierpniu. Zamontowałem, skonfigurowałem z OpenHab i było ok. Albo i nie było...
Mianowicie przy braku zasilania i jego ponownym włączeniu brama sama się otwiera. Tak samo jest przy zmianie konfiguracji oprogramowania AFE i kliknięciu "zakończ konfigurację". Wtedy jest restart urządzenia i brama się otwiera.

Sterownik jest podłączony do OpenHaba via MQTT (broker wbudowany w Openhab). Z wiadomości jakie przychodzą, które widzę w MQTT.fx nie ma "toggle" uruchamiającego bramę. Za to jest "connected". Co ciekawe, kiedy wchodzę w ustawienia AFE "Uruchom: Panel Konfiguracyjny/Tryb normalny" to dostaję "disconnected" i jest rozłączenie od brokera MQTT. Dopiero ponowne "zakończ konfiguracje" powoduje "connected" do brokera no i oczywiście otwarcie bramy.

Jakieś pomysły? Pomożecie?
Dzięki,
Bartek

22 Odpowiedzi
Wpisów: 489
Donator 2K20 Zasłużony dla Forum, Donator 2K19
(@krzysztofch)
Ekspert
Dołączył: 7 lat temu

Na jakim masz to gpio.Jesli na gpio1lub 3 to tak bedzie sie dzialo.zmien na np 4, 5 lub 14 lub poproboj na innych.Gpio 1 i 3 tak sie zachowuja przy ponownym wlaczeniu do pradu lub wejscie w konfigoracje.Poprostu wystepuja tam szumy ktore przy uruchomieniu daja tam sygnal high do przekaznika

 

isom
Wpisów: 5180
 isom
Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
(@isom)
Szef wszystkich szefów
Dołączył: 7 lat temu

@krzysztofch moduł V2 to gotowy produkt od kolegi @lukas121 i tam nie ma możliwości zmiany GPIO . 

@vangass której wersji AFE T5 używasz? Mam ten moduł jeszcze na strarszej wersji T5 i nie występuje takie  zjawisko .

1 Reply
adrian
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Dołączył: 11 lat temu

Szefu
Wpisów: 4035

@vangass - moduł @lukas121 v2 na AFE T5 2.0 - działa u mnie bez zakłóceń. ESP8266 w wersji 07 (nie S)

Connected / Disconnected przy wejściu / wyjściu do Panelu Konfiguracyjnego to zamierzone działania - wyłączanie połączenia do MQTT Brokera.

Faktem jest, że niektóre GPIO podczas boot'owania podają stan wysoki/niski na chwilkę i to może uruchomić bramę, natomiast w moim module nie mam takiego efektu.

 

pzdr., a.

 

 

lukas121
Wpisów: 543
Zasłużony dla Forum Donator 2K19
(@lukas121)
Ekspert
Dołączył: 7 lat temu

Przekaźnik jest na gpio12. @vangass jaki masz wgraną wersę T5 ?. Nie zauważyłem takich problemów o których piszesz.

Wpisów: 10
Autor tematu
(@vangass)
Bywalec
Dołączył: 5 lat temu

Panowie... wersja softu to 2.0.0.B4[T5].

Wydaje mi się też, że 2 miesiące temu, tuż po instalacji wszystko było ok. W sensie zachowywanie konfiguracji nie powodowało otwarcia bramy. Ale ręki uciąć sobie nie dam.

Na OpenHab od tego czasu nic nie zmieniałem bo i nie miałem czasu i wszystko działało ok.

Strona 1 / 4
Udostępnij: