matulekpl
Wpisów: 71
Autor tematu
(@matulekpl)
Kontrybutor
Dołączył: 6 lat temu

Cześć,

dzisiaj po włączeniu światła przez OpenHab po MQTT nagle sonoff wpadł w powerloop. Jak odłączyłem go od prądu to teraz nie chce nic działać i dioda mruga...???

14 Odpowiedzi
adrian
Wpisów: 4033
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

jak mruga (tez w zalesności jak) to może być w trybie konfiguracji. Zobacz po jego IP bądź czy nie pojawiłą się sieć WiFi o nazwie jaką nadałeś w AFE temu urządzeniu. Co do powerloop - ciekawostka. Pierwsze słyszę nie wiem co, dlaczego i jak.

Odpowiedz
1 Reply
(@mirmil99)
Dołączył: 6 lat temu

Pomocny
Wpisów: 180

Adrian a z jakich przyczyn potrafi wejsc AFE "samo z siebie" w tryb konfiguracji? mam 1.2.0 [T4], na SonOff T2 i co jakis czas robi mi taki numer, a nie bardzo potrafie znalezc przyczyne...

Odpowiedz
adrian
Wpisów: 4033
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

samo z siebie nie powinno 

  • mozliwosci to kiedy wcisniesz przycisk systemowy na 5sek 
  • puścisz odpowiednia komende po HTTP lub MQTT

Jeśli masz skonfigurowany przycisk systemowy to wyłacz go na jakiś czas i moniotruj, czy problem ustanie 

 

Odpowiedz
Wpisów: 9
(@olejrolej)
Bywalec
Dołączył: 5 lat temu

Witam,

dzisiaj stało mi się dokładnie to samo we wszystkich (3) sonoffach basic jednocześnie. Przekaźniki po wyzwoleniu zaczęły szaleć, dioda zaczęła bardzo szybko migać. Zgubiły ustawienia: ilość przekaźników oraz użytkownika i hasło do MQTT. Wersję softu jakie mam to T0 1.0.1, T1 1.4.0. W sumie to wyglądało jakby zostały im przywrócone ustawienia fabryczne, ponieważ zgubiły też ustawienia sieci.

Odpowiedz
2 Odpowiedzi
adrian
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Dołączył: 11 lat temu

Szefu
Wpisów: 4033

@olejrolej

dioda bardzo szybko miga po wcisnieciu przycisku sterującego na 30sek - wtedy zeruje do ustawień początkowych?

nie mogło się jakoś zdarzyć?

Odpowiedz
(@olejrolej)
Dołączył: 5 lat temu

Bywalec
Wpisów: 9

@adrian

W 3 sonoffach jednocześnie?  Jeden za Tv drugi pod sufitem w garażu... nie ma takiej możliwości. A po mqtt można w taki tryb wprowadzić? 

Odpowiedz
Wpisów: 603
(@steel_rat)
Ekspert
Dołączył: 5 lat temu

Wgraj do T0 wersję 2.1. Wersja 1.0 już nie jest rozwijana więc ciężko powiedzieć czy to wina softu czy urządzeń. (Prawdopodobnie softu musiał się jakiś licznik przekręcić)

Odpowiedz
1 Reply
(@olejrolej)
Dołączył: 5 lat temu

Bywalec
Wpisów: 9

@steel_rat

A w softcie T1 1.4.0?

Odpowiedz