Dołączył: 7 lat temu

@viper80 Tasmota to mqtt czyli całkiem inna komunikacja , a po http powinieneś używać poprawnych komend , które zwrócą stan sonoffa do domoticza ( podałem przkłąd komendy wcześniej)

adrian
Wpisów: 4039
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

 Akcje są złe. Zmień na te co napisał @isom

bez dopisanego &source=domoticz 

domoticz będzie włączał wyłącza przekaźnik w petli 

Po wpisaniu poprawnych akcji tez będzie ci działać doskonale z AFE

IDX - jest potrzebny żeby wysłać status do domoticz

akcje są potrzebne żeby sterować z domoticz przelacznikiem

Akcje do sterowa sa inne z domoticz niż czyste’ akcje http

Wpisów: 19
Autor tematu
(@robert)
Praktykant
Dołączył: 6 lat temu

Może i akcje są złe ale na sonoff basic bez rf wszystko działa od miesiąca bez absolutnie żadnych problemów. Używam tego sonoff do włączania wentylatora w łazience, załącza się ręcznie przez domoticz lub jak zostanie przekroczona określona wilgotność ale żona chciała mieć fizyczny przycisk dlatego zamówiłem sonoff RF.

Na sonoff bez rf mam dokładnie takie same ustawienia i takie same akcji a problemów z działaniem żadnych.

Jak będę miał chwile czasu to sprawdzę to coś zmieni http://xxx.xxx.x.xx/?device=relay&name=nazwa-przekaźnika&command=on&source=domoticz

 

adrian
Wpisów: 4039
Admin Zasłużony dla Forum, Patron Strony
(@adrian)
Szefu
Dołączył: 11 lat temu

@viper80 - akcje są złe, nie może są złe. Sprawdź akcje włącz/wyłącz w tym drugim sonoff'ie.

Jest to opisane w każdej wersji AFE dla Domoticz, że tak trzeba zdefiniować akcje, żeby wyeliminować "looping" który występuje szczególnie, gdy przekaźnikeim steruje się dodatkowo fizycznych przyciskiem

Chcemy Ci pomóc nie udawadniać sobie co działa, a co nie. 

Pozdrawiam

 

Wpisów: 19
Autor tematu
(@robert)
Praktykant
Dołączył: 6 lat temu

Sorry, źle się wyraziłem. Akcje są złe ale zastanawia mnie to jakim cudem u mnie wszystko działa na sonoff basic. Nawet przed chwilą sprawdziłem i przy użyciu przycisku nie zapętla się a teoretycznie powinno. Przy sonoff rf popełniłem błąd bo założyłem, że jest to ESP-8266 a dodatkowo błędne akcje zrobiły swoje.