Witam wszystkich forumowiczów i pragnę się podzielić swoimi doświadczeniami z opisywanymi tutaj urządzeniami.
W czasie prób i testów z firmwarem 1.3.0.T3, również spotkałem się z opisanym przez Ciebie problemem. Mam na myśli uruchomienie z przycisku przekaźnika , a następnie pojawienie się kogoś w zasięgu czujki. Zachowanie układu było identyczne z opisywanym przez Ciebie i również prawie się pogodziłem z takim działaniem. Jednak w przypływie wolnego czasu eksperymentowałem dalej i ominąłem ten problem. W ustawieniach firmware wyłączyłem sterowanie przekaźnika w zakładce czujnika PIR, natomiast w ustawieniach czujnika w DOMOTICZu dodałem komendy sterujące pracą przekaźnika. Efekt tego jest taki że po załączeniu przekaźnika z DOMOTICZa lampa się świeci do czasu ręcznego zgaszenia, natomiast gdy ktoś wyzwoli czujkę PIR w czasie świecenia lampy, bez mrugnięcia świeci się przez czas trwania ruchu+czas ustawiony na czujce PIR potencjometrem. Po tym okresie czasu lampa gaśnie i stan czujki w DOMOTICZu (po kilku sekundach na odświeżenie strony) jest aktualny.